Baisse de pression du chauffage central à gaz sans fuite ?
victorkilo8
Messages postés
9
Statut
Membre
-
victorkilo8 Messages postés 9 Statut Membre -
victorkilo8 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour,
Je viens de changer la chaudière à gaz suite à une forte perte de pression le problème persiste le réseaux a été contrôlé par caméra thermique aucune fuite n'a été trouvé . La pression reste constante (1,6 ) après remplissage sans qu'il soit allumé .
Mais après fonctionnement le soir et extinction pour la nuit la pression tombe à zéro au réveil pourquoi ?
Merci d'avance pour vos conseils .
Je viens de changer la chaudière à gaz suite à une forte perte de pression le problème persiste le réseaux a été contrôlé par caméra thermique aucune fuite n'a été trouvé . La pression reste constante (1,6 ) après remplissage sans qu'il soit allumé .
Mais après fonctionnement le soir et extinction pour la nuit la pression tombe à zéro au réveil pourquoi ?
Merci d'avance pour vos conseils .
11 réponses
Bonjour,
C'est simple votre vase d'expansion ne fait pas sa fonction. Quand le fluide chauffe il se dilate et comme il est dans une enceinte fermée (tubes cuivre, faisceau dans la chaudière) il y a une soupape de sécurité qui crache vers l'atmosphère. Normalement dans un retour qui va à l'évacuation qu'on voit avec le tube PVC. Quand le fluide se refroidit la pression descend à zéro voir en négatif. Soit votre vase d'expansion n'est pas gonflé, soit la membrane est percée.
C'est simple votre vase d'expansion ne fait pas sa fonction. Quand le fluide chauffe il se dilate et comme il est dans une enceinte fermée (tubes cuivre, faisceau dans la chaudière) il y a une soupape de sécurité qui crache vers l'atmosphère. Normalement dans un retour qui va à l'évacuation qu'on voit avec le tube PVC. Quand le fluide se refroidit la pression descend à zéro voir en négatif. Soit votre vase d'expansion n'est pas gonflé, soit la membrane est percée.
Bjr
Si votre chaudière est neuve et que le problème persiste, c'est que vous avez une fuite sur votre réseau de chauffage.
Reverifiez tout
Si votre chaudière est neuve et que le problème persiste, c'est que vous avez une fuite sur votre réseau de chauffage.
Reverifiez tout
Bonsoir ,
Merci pour la réponse . Je tiens à préciser que la baisse de pression ne se fait qu'après la mise en chauffe de la maison étant donné que l'on éteint avant de se coucher c'est au matin que l'on constate la pression zéro. Lorsque le chauffage est éteint il n'y a pas de perte de pression donc une question de dilatation ?. Le chauffagiste a contrôlé par caméra thermique le sol mais aucune fuite n’apparaît. Il ne reste plus que le contrôle des robinets , purgeurs et équerres .
Merci encore et bonne soirée .
Merci pour la réponse . Je tiens à préciser que la baisse de pression ne se fait qu'après la mise en chauffe de la maison étant donné que l'on éteint avant de se coucher c'est au matin que l'on constate la pression zéro. Lorsque le chauffage est éteint il n'y a pas de perte de pression donc une question de dilatation ?. Le chauffagiste a contrôlé par caméra thermique le sol mais aucune fuite n’apparaît. Il ne reste plus que le contrôle des robinets , purgeurs et équerres .
Merci encore et bonne soirée .
Bonsoir,
Le vase d’expansion qu'en est -il ? Dimensionné en conséquence ? Disposez-vous de purge sur les points haut pouvant être visible à tout instant ?
(une caméra thermique pour localiser une fuite , on s'est foutu de vous )
Cdlt,
Le vase d’expansion qu'en est -il ? Dimensionné en conséquence ? Disposez-vous de purge sur les points haut pouvant être visible à tout instant ?
(une caméra thermique pour localiser une fuite , on s'est foutu de vous )
Cdlt,
Bonjour Daniel , merci pour la réponse .
Pour la caméra thermique je ne comprends pas le réseau en cuivre et dans une gaine et se trouve sous la chape . J'ai été présent lors du repérage on voit bien les tuyaux en chauffe d'après le chauffagiste lorsqu'il y a une perte ça fait une tache au niveau de la fuite ce n'est pas le cas . Le ballon d’expansion fonctionnait avec l'ancienne chaudière et ne date que d'1 an

il a été rajouté en complément à la chaudière DE DIETRICH. La perte n'est pas régulièrement mais ce fait surtout après la chauffe je suis bricoleur et avant ma retraite je m'occupais de l'entretien des bâtiments mais là je flanche .
Pour la caméra thermique je ne comprends pas le réseau en cuivre et dans une gaine et se trouve sous la chape . J'ai été présent lors du repérage on voit bien les tuyaux en chauffe d'après le chauffagiste lorsqu'il y a une perte ça fait une tache au niveau de la fuite ce n'est pas le cas . Le ballon d’expansion fonctionnait avec l'ancienne chaudière et ne date que d'1 an


Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Pour vérifier l'explication de hydro73 vous débranchez la culotte "C"
que vous placez au-dessus d'un seau .
Bonjour
Merci je viens de suivre votre conseil mais pour le moment le chauffage ne fonctionne pas température à l'intérieur trop élevée .
Bonne journée
Patrick
Merci je viens de suivre votre conseil mais pour le moment le chauffage ne fonctionne pas température à l'intérieur trop élevée .
Bonne journée
Patrick
Bonjour
Je reviens pour mes soucis de pression , j'ai suivi votre conseil il n'y a pas eu d'écoulement d'eau n'y en mode fonctionnement ou à l'arrêt. Pour le moment la pression est stable mais pour combien de temps? Ce manège dure depuis deux ans le changement de chaudière n'ayant rien changé le chauffagiste m'a proposé de placé des robinets d'arrêt sur les départs afin de trouver le problème. Merci encore pour votre aide bonne fin de journée.
Je reviens pour mes soucis de pression , j'ai suivi votre conseil il n'y a pas eu d'écoulement d'eau n'y en mode fonctionnement ou à l'arrêt. Pour le moment la pression est stable mais pour combien de temps? Ce manège dure depuis deux ans le changement de chaudière n'ayant rien changé le chauffagiste m'a proposé de placé des robinets d'arrêt sur les départs afin de trouver le problème. Merci encore pour votre aide bonne fin de journée.
Re,
Est-ce que la valve de votre vase d'expansion se situe bien sur la partie supérieure de celui-ci ?
Car à la vue de l'image , cela n'à pas l'air d'être le cas .
Son emplacement est-il bien sur le retour ?
Est-ce que la valve de votre vase d'expansion se situe bien sur la partie supérieure de celui-ci ?
Car à la vue de l'image , cela n'à pas l'air d'être le cas .
Son emplacement est-il bien sur le retour ?
Chez moi la valve de gonflage du vase d'expansion est la même que sur ma voiture. Je gonfle avec ma pompe de vélo. Il semble qu'elle est en bas sur votre montage. Moi je purgerais en poussant le clapet de la valve de gonflage et si je récupère plus de 2 verres d'eau: c'est que la membrane est percée. Donc achat d'un neuf.
Ensuite pour gonfler il faut d'abord baisser la pression dans le circuit d'eau à 0. Gonfler avec une pompe à vélo à la pression voulue (que des spécialistes connaissent). Puis rebaisser la pression d'eau à 0. Regonfler et ainsi de suite jusqu'à ce que la pression dans le circuit d'eau ne remonte pas.
Ensuite pour gonfler il faut d'abord baisser la pression dans le circuit d'eau à 0. Gonfler avec une pompe à vélo à la pression voulue (que des spécialistes connaissent). Puis rebaisser la pression d'eau à 0. Regonfler et ainsi de suite jusqu'à ce que la pression dans le circuit d'eau ne remonte pas.
Vous fermez l'eau au général (au compteur une nuit entière ) , vous ouvrez un robinet d'eau froide afin de chuter la pression , la pression du réseau chauffage ne devrait pas baisser .

