Utiliser un interrupteur differentiel hager avec du legrand

Kekslourd -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, à tous,

Je vous expose ma problématique, l'on m'a donné des interrupteurs differentiels hager et des disjoncteurs legrand sans vis .

Je souhaite réaliser un tableau secondaire avec cela.
Je me suis déjà aperçu que les espaces prévus pour les peignes ne tombent pas en face horizontalement ce qui m'empêche de les assembler.

Il y'a t'il une solution sereine ou ma seul alternative est de racheter un disjoncteur legrand?
A voir également:

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonsoir

Référence de vos produits
Pour la compréhension.
Cordialement.
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonjour

Faites une liaison par fils en 10² entre la sortie du différentiel Hager et les disjoncteurs en utilisant cette borne :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31603-borne-de-raccordement-pour-dnx3-et-dx3-unineutre-borne-auto/borne-de-raccordement-pour-disjoncteur-1pn-a-connexion-automatique-section-4mm2-a-25mm2-ip2x
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonjour

Néanmoins pour moins de 40€, vous aurez un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC Legrand, 100% compatible qui vous permettra une liaison par peigne beaucoup plus pratique.
Exemple :
https://www.elecdirect.fr/interrupteurs-differentiels-legrand/5809-legrand-inter-differentiel-dx3-2p-40a-30ma-type-ac-depart-haut-auto-411632-3245064116329.html
Référence à adapter en fonction de votre besoin réel (type A ? 63A ?)

Personnellement, je ne m'embêterais pas avec une liaison par fil et du matériel hétérogène pour gagner 30€
0