Compteur avec disjoncteur differentiel 30mA?
Vital -

Bien le bonjour de Corse à tous le monde.
Je possède un appartement de famille que j'aimerais mettre dorénavant en location.
L'immeuble date des années 70 et n'est pas relié à la terre. La copropriété n'a pas l'air de vouloir en entendre parler...
Je suis totalement novice en électricité et je veux être sur que le logement ne présente pas de risque pour les futures locataires, que se soit bien sûr pour leurs sécurité ainsi que de mes obligation de bailleur vis à vis de la loi.
Je pense que le compteur est équipé d'un disjoncteur differentiel mais je n'en suis pas sur. (Sur la photo, sur la partie centrale, sous les deux boutons carré, un noir et un rouge, il y a une annotation 30ma)
Si c'est bien le cas, un disjoncteur différentiel 30mA est il suffisant au niveau de la sécurité si je ne peux pas proposer mieux ?
Si le compteur en est dépourvu, quel est le coût moyen pour faire ajouter cette sécurité avec un électricien qualifié ?
Merci de vos futures réponses
Cordialement
Vital
6 réponses
Bonjour
Je ne vois pas de 30mA qui lui devrait se trouver sur la rampe des disjoncteurs
En-dessous couché ce doit être un 300mA
<Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'est pas relié à la terre ???
Cordialement;
Bonjour
Dans un immeuble en absence de terre et en attente de réalisation, il faut prendre les mesures compensatoires suivantes :
- Création d'une liaison équipotentielle suppémentaire dans la cuisine sur le principe de cette de la sdb
- Présence d'une protection différentiel 30mA en amont de tous les circuits
- Etiquette d'avertissement près du tableau pour signaler l'absence de terre
Pour votre 30mA, il faudrait une photo de face où on voit mieux ce qui est écrit.
Mais habituellement, les 30mA n'ont pas se format là.
Ce qui est surpprenant c'est que l'absence n'a pas été signalée sur le diagnostic.
En tout cas mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation ne coute pas bien cher (moins de 100€ de matériel + un tout petit peut de main d'oeuvre)
Salut,
je suis quand même surpris que même dans les années 70, on n'ait pas prévu de terre...
Les prises électriques de l'appartement ressemblent à quoi ? Ont-elles la broche de terre ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionBonjour si vous voulez mettre une terre en immeuble on passe par la colonne après si vous voulez mettre un piquet en extérieur ou si vous avez une cave . Regardez la pénétration des arrivées d'eau et de gaz pour ne pas tomber dedans . Il y a peut-être des voisins qui voudraient prendre part aux travaux . Pour votre tranquillité il vaut mieux
Merci pour toutes vos réponses. Et oui @blux, je pense qu'on oublie vite comment c'était il y a 50ans mais voilà les prises d'origine, on les à changer mais même si visuellement elle rendent mieux, le problème reste le même...
Du coup je pense avoir trouvé la réponse sur cette photo du DTI, il n'y a pas de 30ma.
Donc selon ce que je comprend de vos réponses, il faut que je mette un 30ma pour quelques centaines euros et ça suffit pour que je puisse louer l'appartement, en sachant qu'il serait préférable pour plus de sécurité de mettre à terme l'immeuble à la terre avec mes copropriétaires s'ils sont ok à la prochaine assemblée ?
Merci