Évacuation eaux usées – cote trop basse

Falbi Messages postés 2 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -

Bonjour,

Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m.
J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées.
Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous de la cote acceptable pour le branchement au réseau d’assainissement de ma commune (permettant une pente suffisante – 3% préconisés par la commune).
Je souhaite éviter la case pompe de relevage.
Je suis à la recherche d’avis car je me demande si je peux faire faire sortir mes évacuations directement en traversant le mur de façade, au dessus donc du plancher de mon RDC, pour gagner les centimètres qu’il me manque (condamnant ainsi mes attentes dans le vide sanitaire qui ne serviraient alors plus à rien).
Il y a t il des contre indications à ce que évacuation des eaux usées ne sortent pas de la construction par le Vide sanitaire ? (RT2012, etc…)

Merci par avance pour vos avis,

Bien cordialement,
Falbi

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 

Bonjour

Si votre pente est bonne ce serait bon . La seule contre indication le gel sur les conduits.

A quelle hauteur ils seront enterrés par rapport à la surface ??? et quelle région. Le sud moins de risque, le nord et la montage galère.

Cordialement;


0
Falbi Messages postés 2 Statut Membre
 

Bonjour,

Merci pour votre réponse !

les tuyaux seront à 1,60m enterrés, sauf un tronçon de 2m de long, qui lui sera noyé dans une dalle béton.

On peut considérer que ce petit tronçon coulé dans le béton sera "enterré" à une dizaine de centimètre.

le chantier est en IDF

Merci

Cordialement

0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 

Bonjour

10cm reste faible, mais tout dépend de la région.  Tenter de l'isoler avant collage de la dalle.


0