Disjoncteur différentiel saute régulièrement
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur -
Bonjour,
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Nous avons une installation électrique qui a une dizaine d'années. Hors depuis quelques semaines le disjoncteur différentiel principal saute régulièrement. Au début c'était lié avec un pb sur notre machine à laver mais les dernières fois (aujourd'hui par exemple c'est en même temps qu'une coupure générale liée au vent).
Nous arrivons à le redéclencher souvent du premier coup mais parfois il faut désactiver tous les disjoncteurs pour le ré enclencher et quand on ré enclenche les disjoncteurs, tout fonctionne à nouveau.
Quelqu'un a t'il un avis svp ? Car j'avoue je suis perdu.
Le disjoncteur en question est un Hager CDC 840F
Merci d'avance
- Disjoncteur differentiel saute
- Différentiel qui saute - Meilleures réponses
- Differentiel saute - Meilleures réponses
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Différentiel ne monte plus ✓ - Forum Electricité
2 réponses
Bonsoir
Ce que vous avez je viens de le vivre il y a deux jours. Sauf que j'ai pu isoler le secteur défaillant et avoir la chance que la fuite était présente contrairement à il y a 10 jours où c'était hypothétique.
C'était une condensation d'eau sur un contacteur qui faisait masse sur un support métallique.
Je pense que vous êtes dans la même configuration. Il faut avoir la chance de repérer le secteur (disjoncteur). Bon courage.
Cordialement.