Je suppose que vous parles de la distance disjoncteur ERDF/tableau de répartition et non compteur/disjoncteur ERDF car cette dernière est du ressort d'ERDF
A noter que ERDF ne fait plus de raccordement mono en 90A pour de nouveaux branchements.
Mais pour un pavillon de 90m², 60A suffira sans problème, donc câble en 2x35² cuivre.
Si chauffage électrique, ne pas oublier de passer un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté) dans une gaine à part, pour piloter un gestionnaire d'énergie (programmation, délestage., périodes tarifaires...)
@+