Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,

je voudrais savoir quelle section de câble il faut pour raccorder un pavillon de 90 mètres carrés avec chauffage électrique dont la distance entre le compteur et le disjoncteur est de 50 mètres

merci

2 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
bonjour

en 60A il vous faudra du 35 mm²
et
en 90 A il vous faudra du 50 mm²
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Je suppose que vous parles de la distance disjoncteur ERDF/tableau de répartition et non compteur/disjoncteur ERDF car cette dernière est du ressort d'ERDF

A noter que ERDF ne fait plus de raccordement mono en 90A pour de nouveaux branchements.

Mais pour un pavillon de 90m², 60A suffira sans problème, donc câble en 2x35² cuivre.

Si chauffage électrique, ne pas oublier de passer un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté) dans une gaine à part, pour piloter un gestionnaire d'énergie (programmation, délestage., périodes tarifaires...)

@+
0