Emplacement d'un interrupteur différentiel 63A 30mA Type A

Fermé
Lolo78 -  
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour,

j'ai un tableau divisonnaire qui part en 16 ² à mon tableau de répartition principal. J'ai pu lire sur le web qu'il fallait mettre dans ce tableau divisionnaire un interrupteur différentiel 63A 30mA Type A.

Mon éléctricien me dit de le mettre dans le tableau principal pour protéger la ligne 16 ². Si c'est le cas puis-je brancher mon 16 ² dans le tableau divisonnaire uniquement sur un 32A ou dois-je à nouveau mettre un interrupteur différentiel 40A 30mA type A ?

Merci d'avance pour vos réponses.

3 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
bonsoir
de toute façon il est interdit de mettre un 32 A sur un 16mm²
pour du 32A c'est du 6²
4
phil-decuivre
 
salut,
le 6 mm² est la section mini pour un 32A, il est donc autorisé de mettre un 10 ,16 m².......
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
oui c'est vrai je me suis mal expliqué... c'est le 63 que l'on ne peut pas mettre sur du 6²
0
Lolo78
 
Bonjour, dans ce cas est-ce que je peux laisser l'ID 63A dans le divisionnaire et partir en 16 carré directement au disjonteur principal de la maison (le 500mA). Vos avis....
2
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
 
Bonjour

Vous pouvez mettre votre inter différentiel 63 A type A dans votre tableau divisionaire et faire le raccordement à partir du bornier de répartition du tableau principal.
http://mobelec.net/pim/KEL000949/160/160/images/5a4ede8eeb1e8a3c2a6a/0/0/KEL000949.png