Bonjour, je suis en panne avec une chaudière Saunier duval Themaplus Condens F24/30E:
Le code défaut affiche F29 ,la notice indique: fusible thermique , remplacer corps de chauffe?
la chaudière à 3ans ,je voudrais contrôler le fusible avent de changer pour le corps de chauffe,
comment contôler le fusible ?
Je vous remercie
Le code défaut affiche F29 ,la notice indique: fusible thermique , remplacer corps de chauffe?
la chaudière à 3ans ,je voudrais contrôler le fusible avent de changer pour le corps de chauffe,
comment contôler le fusible ?
Je vous remercie
A voir également:
- F29 saunier duval
- Erreur f29 saunier duval - Meilleures réponses
- Saunier duval f29 - Meilleures réponses
- Fusible thermique voiture électrique - Forum Electronique
- Fusible thermique krampouz - Forum Electroménager
- Thermostat thermique. ✓ - Forum Electroménager
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
2 réponses
bonjour, le fusible thermique est sur le corps de chauffe et se contrôle a ohmmètre si il y a une résistance infinie c'est qu'il est hs.
Profil bloqué
oui mais?? si le fusible a saute il faut en connaitre la raison ???
doc chaudière
bonjour, surchauffe du corps de chauffe (pompe bloquée, bouchon dans le corps de chauffe...)