Calibre des dispositifs de protection et inter(s)diff.
gaiech
-
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
Bonjour,
Juste pour savoir c'est a dire quoi interrupteur différentiel type A de calibre insuffisant.(DB 15/45 A ; disjoncteur divisionnaire 32 A ; disjoncteur divisionnaire 20 A ; disjoncteur divisionnaire 20 A ; Interrupteur 40 A) .merci .
Juste pour savoir c'est a dire quoi interrupteur différentiel type A de calibre insuffisant.(DB 15/45 A ; disjoncteur divisionnaire 32 A ; disjoncteur divisionnaire 20 A ; disjoncteur divisionnaire 20 A ; Interrupteur 40 A) .merci .
A voir également:
- Calibre des dispositifs de protection et inter(s)diff.
- Enlever film plastique de protection - Forum Nettoyage
- Protection meuble au dessus plaque de cuisson - Forum Bricolage / outillage
- Filet protection chat castorama ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Protection tête poutre bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Protection de fenetre anti chute pour petit chat - Forum Bricolage / outillage
1 réponse
Bonsoir,
-Type A de calibre insuffisant signifie que l'ampérage du disjoncteur est trop faible. par exemple si vous avez un différentiel de 30 ampères (30A), il faut passer au calibre supérieur, c'est à dire 45 ampères (45A).
-Disjoncteur divisionnaire 20A est un disjoncteur de protection protégeant un circuit, des surcharges dont la valeur est supérieure à 20 ampères. Que la surcharge soit due à un circuit où se trouvent trop d'équipements en fonctionnement au même moment, ou qu'elle soit due à un court-circuit.
-Un interrupteur de 40 ampères s'il n'est pas différentiel, vous permet de couper ou alimenter un circuit de 40 ampères, mais ne protège de rien. Dans ce cas c'est le disjoncteur en amont qui sert de protection.
Espérant avoir été clair!
-Type A de calibre insuffisant signifie que l'ampérage du disjoncteur est trop faible. par exemple si vous avez un différentiel de 30 ampères (30A), il faut passer au calibre supérieur, c'est à dire 45 ampères (45A).
-Disjoncteur divisionnaire 20A est un disjoncteur de protection protégeant un circuit, des surcharges dont la valeur est supérieure à 20 ampères. Que la surcharge soit due à un circuit où se trouvent trop d'équipements en fonctionnement au même moment, ou qu'elle soit due à un court-circuit.
-Un interrupteur de 40 ampères s'il n'est pas différentiel, vous permet de couper ou alimenter un circuit de 40 ampères, mais ne protège de rien. Dans ce cas c'est le disjoncteur en amont qui sert de protection.