Supresseur deregle

jo -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
mon supresseur salume deux segonde et setein il le fait vingt fois pour une chasse d eaux

2 réponses

doc chaudiere
 
bonsoir, regonflez votre vase d'expansion.
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979
 
Bonsoir

Comme le dit doc il faut contrôler la vessie pour cela il faut arrêter la pompe, ouvrir les robinets pour amener la pression d'eau à zéro, à ce moment il faut gonfler la vessie à 200g en dessous de la pression de mise en route du moteur en fonctionnement normal.
Cordialement
0