Bonjour,
Je viens d'emménager dans un logement neuf, première occupation. je viens de me rendre compte que j'ai un problème avec les 3 prises de la SDB. Je vous explique, lorsque je branche une prise avec terre de n'importe quel appareil, ça disjoncte je n'ai meme pas le temps de l'insérer entièrement, un simple contact entre la terre de la prise male et femelle suffit. mais quand c'est une prise sans terre, il n'y a aucun soucis de fonctionnement.
Que ce passe t-il? et puisse agir seul pour régler ce problème ou faut il faire intervenir l'électricien?
Je vous remercie par avance
Je viens d'emménager dans un logement neuf, première occupation. je viens de me rendre compte que j'ai un problème avec les 3 prises de la SDB. Je vous explique, lorsque je branche une prise avec terre de n'importe quel appareil, ça disjoncte je n'ai meme pas le temps de l'insérer entièrement, un simple contact entre la terre de la prise male et femelle suffit. mais quand c'est une prise sans terre, il n'y a aucun soucis de fonctionnement.
Que ce passe t-il? et puisse agir seul pour régler ce problème ou faut il faire intervenir l'électricien?
Je vous remercie par avance
A voir également:
- Prise qui fait sauter le compteur
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Ma pompe immergée fait disjoncter mon compteur - Forum Electricité
- Prise qui fait du bruit - Forum Electricité
- Sifflement provenant d'appareils électriques - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour
dans la mesure ou c'est un logement neuf;il serait normal que l'électricien répare son erreur
cdt
dans la mesure ou c'est un logement neuf;il serait normal que l'électricien répare son erreur
cdt
Bonsoir
Si cela ne provient pas de l'appareil qui aurait un défaut, cela ressemble à une inversion terre/neutre sur une des prises
@+
Si cela ne provient pas de l'appareil qui aurait un défaut, cela ressemble à une inversion terre/neutre sur une des prises
@+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour,
logement neuf + prises de la sdb , le consuel n'a rien vu ?
A t' il vérifié l'installation d'ailleurs........
@+
logement neuf + prises de la sdb , le consuel n'a rien vu ?
A t' il vérifié l'installation d'ailleurs........
@+
Bonjour,
vraisemblablement il s'agit d'une inversion entre votre terre et une phase. Le circuit de votre sdb est-il bien protéger par un module différentiel ? Le circuit prise est-il séparé de l'éclairage ? Fermer les disjoncteurs un par un pour vérifier. Ou est-ce toute l'installation qui saute ? Si ce n'est que le circuit prise le boulot n'a pas été effectué correctement mais la réparation est simple. Demander a voir la prise une fois ouverte et vérifiez la couleur des fils. Le fil de terre, du moins en Belgique, est vert et jaune obligatoirement. Votre installation est-elle certifiée par un organisme reconnu ? Voilà un encore un autre argument en votre faveur ;)
vraisemblablement il s'agit d'une inversion entre votre terre et une phase. Le circuit de votre sdb est-il bien protéger par un module différentiel ? Le circuit prise est-il séparé de l'éclairage ? Fermer les disjoncteurs un par un pour vérifier. Ou est-ce toute l'installation qui saute ? Si ce n'est que le circuit prise le boulot n'a pas été effectué correctement mais la réparation est simple. Demander a voir la prise une fois ouverte et vérifiez la couleur des fils. Le fil de terre, du moins en Belgique, est vert et jaune obligatoirement. Votre installation est-elle certifiée par un organisme reconnu ? Voilà un encore un autre argument en votre faveur ;)