        Bonjour a tous,
Sur une vieille chaudière gaz murale Idéal Standard
Je rencontre un problème avec ma chaudière depuis ce matin.
Elle démarre la flamme s allume et s arrête après environ 5 secondes ensuite elle se met en ventilation et ne repart pas.
Quand je lui demande de produire de l eau chaude, la flamme ne se déclenche pas donc pas d eau chaude non plus.
Que dois je faire ???
    
    
    
        Sur une vieille chaudière gaz murale Idéal Standard
Je rencontre un problème avec ma chaudière depuis ce matin.
Elle démarre la flamme s allume et s arrête après environ 5 secondes ensuite elle se met en ventilation et ne repart pas.
Quand je lui demande de produire de l eau chaude, la flamme ne se déclenche pas donc pas d eau chaude non plus.
Que dois je faire ???
        A voir également:         
- Chaudière ideal standard 1980
- Temperature ideal frigo - Guide
- Notice mecanisme chasse d'eau ideal standard ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau ideal standard fuite - Forum Plomberie
- Wc suspendu idéal standard - Forum Plomberie
- Chaudière ariston panne - Guide
 
    
    
        
    
    
        
    
 
            
La chaudière étant encastrée dans un coffre fait par mon cuisiniste je ne peux pas voir le nom du modèle qui doit se trouver sur le coté.
J ai des photos si ça peut vous aider mais je ne sais pas comment les mettre sur le forum.
Avez vous une solution ?
votre ventilateur est trop faible pour enclencher la chaudière (dès quelle démarre l'aspiration se fait moins bien)
votre pressostat est hs (pièce qui détecte l'action du ventilateur)
vérifiez aussi votre pression 1 bar au moins
Désolé de ne pas vous avoir remercié pour ces précieux conseils, J étais en déplacement et je vois ça dès demain. Je vous tiendrai au courant de l évolution du problème