Erreur 61 - Chaudiere Chappee BORA Fioul 25BVI

Michou83 -  
 Thierry -
Bonjour,
Suite à l'affichage de l'erreur 61 et mise en securité de la chaudiere, je viens de faire changer le boîtier MA55D qui pilote la chaudiere.
Malgré ce changement, l'erreur continue a apparaitre et la chaudiere se met en securité.
Pour la relancer il faut faire de nombreux appui sur le bouton du gigleur qui se met en orange ou couper l'alimentation electrique pendant 1 minute et faire de nouveaux appuis des la remise en tension.
La chaudiere "repart" alors.
D'apres le technicien de SAVELYS maintenant ENGIE, il faut changer le termostat d'ambiance qui commande egalement la chaudiere.
J'ai l'impression qu'il y va a l'aveugle. A ce rythme la je vais changer toute la chaudiere.
merci de votre aide.

3 réponses

docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
Bonsoir, E61 = défaut de flamme (voir le changement de la cellule)
30
baccarand
 
J'adore les réponses toutes faites.Appeler de vrai professionnels.
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > baccarand
 
C'est vrai que votre réponse a du l'aider.
0
Fred > baccarand
 
Les vrais professionnels !!? Mes pro ne doivent pas être des vrais (2 différents !) - ils me facturent sans résultat pour finalement me proposer un changement total de mon système de chauffage
Effectivement pourquoi tenter de réparer quand on peut changer !!,
Ras le bol !
2