Pompe qui déclenche toutes les 1,5 min. Lorsque je m'en sers

Rol -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,
Ma pompe avec ballon 200l déclenche toutes les 1,5 minutes lorsque j,arrose. Le mano indique 2,8 au déclenchement et plein au bout de qq secondes à 4,2. Quelle serait la procédure afin que la pompe se déclenche moins souvent afin qu,elle ne fatigue pas ? Merci
PS : pompe et ballon Grundfos

8 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Bjr
Il faut couper la pompe et vidanger le ballon. Une fois fait, vous refermez la vidange et vous remplissez votre ballon d'eau en remettant la pompe en route
Ensuite vous pouvez arroser.
Si votre pompe s'enclenche aussi souvent, cest parce qu'il n'y a plus assez faire dans le ballon
2
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonsoir

Votre réservoir comporte une vessie (200l)
Donc il faut arrêter le moteur ouvrir les robinets pour que le mano de pression d'eau descende à zéro.
Tout en laissant les robinets ouverts vous vérifiez la pression d'air de la cuve: valve de roue de voiture généralement dans le haut .
Cette pression doit être de 2.6 bars soit 200g en-dessous de la pression de démarrage du moteur.
Si ce problème revient rapidement , c'est la vessie qui est percée. donc à changer.
Cordialement.
1
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Salut paulo.

J'ai moi aussi une pompe avec un reservoir deau de 200 L.
Et je n'ai pas de vessie et ça fonctionne très bien
1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Donc Frank tu n'as la le risque de prostate. :o)) pour 200l sans vessie c'est plus rare.
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
 
Salut paulo
Je sais pas si c'est plus rare, mais ca fonctionne tres bien.
De temps en temps je vidange complètement pour remettre de l'air, en gros 1 fois tout les 4/5ans
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
 
Je suis de ton avis sur ce système donc le coût est certainement moins élevé.
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
 
J'ai un clapet anti retour, une pompe, un réservoir d'eau de 200 L, un presostat et differentes vannes.
Système tout simple qui fonctionne bien
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
il faut vider entièrement le ballon
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Savee vous si vous avez une vessie ou pas ?
1
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonjour Franck cette question est indiscrete :-)
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Oui il y a une vessie ( sans prostate) puisqu'il y a une valve. :o))
1
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonjour peut etre vider le ballon pour purger l'air
0
Rol
 
Merci pour vos conseils
Donc j,arrête la pompe. Je vide le ballon puis je mesure la pression de façon à être un peu en dessous de la pression de déclenchement. Puis je rallume la pompe.
Cordialement
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Une fois le pression d'air faite oui vous rallumez.
Question: vous aviez combien de pression au début du contrôle ????
0