Réglage pression ballon vessie
Olidric
Messages postés
31
Statut
Membre
-
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Je possède un ballon vessie de 50 litre sur mon installation de puits. Installé par le propriétaire d'avant.
Lorsque j'ai acheté la maison, la pompe se mettais en route à chaque utilisation d'eau.
J'ai voulu remettre de la pression dans le ballon mais impossible cela restait à 0 bar (affiché sur le gonfleur)
J'ai décidé de tout démonter afin de voir si la vessie n'était pas percée, elle ne présentait pas de trou, j'ai changé la valve et tout remonté.
Mais actuellement impossible de mettre sous pression le gonfleur reste à 0,5 bar max dans le ballon et la pression s'effondre.
A votre avis d'où cela peut venir ?
Je possède un ballon vessie de 50 litre sur mon installation de puits. Installé par le propriétaire d'avant.
Lorsque j'ai acheté la maison, la pompe se mettais en route à chaque utilisation d'eau.
J'ai voulu remettre de la pression dans le ballon mais impossible cela restait à 0 bar (affiché sur le gonfleur)
J'ai décidé de tout démonter afin de voir si la vessie n'était pas percée, elle ne présentait pas de trou, j'ai changé la valve et tout remonté.
Mais actuellement impossible de mettre sous pression le gonfleur reste à 0,5 bar max dans le ballon et la pression s'effondre.
A votre avis d'où cela peut venir ?
A voir également:
- Réglage pression vessie surpresseur
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon surpresseur ne tient pas la pression ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Tasse trop rempli avec ma senseo ✓ - Forum Electroménager
- Ma senseo fait des petit café ✓ - Forum Electroménager
22 réponses
Bonjour
si vous soufflez de l'air par la valve auto et si la pression ne monte pas il y a une fuite entre la cuve et la vessie.
Si c'est la vessie cette air va ressortir par la canalisation d'eau
Si c'est la cuve vous devriez l’entendre.
Pour moi votre vessie est percée.
Vous faites ce contrôle la pompe arrêtée et la cuve vide d'eau , robinet ouvert?????
Cordialement.
si vous soufflez de l'air par la valve auto et si la pression ne monte pas il y a une fuite entre la cuve et la vessie.
Si c'est la vessie cette air va ressortir par la canalisation d'eau
Si c'est la cuve vous devriez l’entendre.
Pour moi votre vessie est percée.
Vous faites ce contrôle la pompe arrêtée et la cuve vide d'eau , robinet ouvert?????
Cordialement.
Bonjour
Une fois la vessie vide d'eau vous fermez le robinet vous gonflez à 2bars en deux fois 1/4 h et vous ouvrez le robinet si de l'air en sort = vessie percée.
Cordialement.
Une fois la vessie vide d'eau vous fermez le robinet vous gonflez à 2bars en deux fois 1/4 h et vous ouvrez le robinet si de l'air en sort = vessie percée.
Cordialement.
Bonjour
Je me suis mal exprimé: vous gonflez en deux fois à 2bar à 15mn d’intervalle .
Si entre temps la pression a chuté: vessie percée.
Je me suis mal exprimé: vous gonflez en deux fois à 2bar à 15mn d’intervalle .
Si entre temps la pression a chuté: vessie percée.
Bonsoir,
Désolé je n'avais pas vu votre message.
Sauf que la pression ne monte pas elle reste à 0,6 barre et ensuite elle monte plus....
C'est bien pour cela que je comprend mais pas du tout... A moins que la cuve soit percée, la nouvelle valve je l'ai insérée avec un joint à l'intérieur et extérieur, car jai eu un doute sur l'évacuation d'air par la valve.
L'air peut sortir par le devant du ballon ou ce trouve les 6 boullons ?
Cordialement,
Désolé je n'avais pas vu votre message.
Sauf que la pression ne monte pas elle reste à 0,6 barre et ensuite elle monte plus....
C'est bien pour cela que je comprend mais pas du tout... A moins que la cuve soit percée, la nouvelle valve je l'ai insérée avec un joint à l'intérieur et extérieur, car jai eu un doute sur l'évacuation d'air par la valve.
L'air peut sortir par le devant du ballon ou ce trouve les 6 boullons ?
Cordialement,
Bonjour
l'air qui s'échappe s'entend, et peut se voir avec de l'eau et du savon (bulles)
Si la vessie est percée, l'air remonte dans le circuit d'eau et doit ressortir à un robinet .
Cordialement.
l'air qui s'échappe s'entend, et peut se voir avec de l'eau et du savon (bulles)
Si la vessie est percée, l'air remonte dans le circuit d'eau et doit ressortir à un robinet .
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Et pourtant le trou est là. Essayez de faire le contraire remplir d'eau la vessie .
Cordialement.
Et pourtant le trou est là. Essayez de faire le contraire remplir d'eau la vessie .
Cordialement.
Bonjour
Que voulez-vous dire par ne monte pas en pression.
Il n'atteint pas ces 4 bars??? (problème pressostat)
ou la pression redescend très vite?? ( pression vessie)
Cordialement.
Que voulez-vous dire par ne monte pas en pression.
Il n'atteint pas ces 4 bars??? (problème pressostat)
ou la pression redescend très vite?? ( pression vessie)
Cordialement.
Bonjour,
Escusez moi, je me suis mal exprimé.
La pression ou l'on gonfle par la valve, elle 'atteint pas les 2 bars, et quand j'ouvre le robinet 2l d' eau cool la pression du manometre (pressostat) chute
Du coût j'en conclu d'avoir encore un trou dans la vessie non ?
Tant bien que mal j'ai réussi à en trouver un trou mais pas facile pour contrôler la vessie....
Escusez moi, je me suis mal exprimé.
La pression ou l'on gonfle par la valve, elle 'atteint pas les 2 bars, et quand j'ouvre le robinet 2l d' eau cool la pression du manometre (pressostat) chute
Du coût j'en conclu d'avoir encore un trou dans la vessie non ?
Tant bien que mal j'ai réussi à en trouver un trou mais pas facile pour contrôler la vessie....
Pompe arrêtée; conduit vidé de sa pression d' eau , robinet ouvert , si au gonflage la pression ne monte pas au-delà de 2bars il y a fuite. sur la vessie.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour
Ce que je ferais (MacGyver ) je fixerais avec vis et grandes rondelles la vessie sur le couvercle de la vessie. Je la mettrais à la verticale en appui sur le sol juste le bas de la vessie qui est normalement le haut, et par le haut je remplirais la vessie d'eau et je regarderais si fuite;
Cordialement.
Ce que je ferais (MacGyver ) je fixerais avec vis et grandes rondelles la vessie sur le couvercle de la vessie. Je la mettrais à la verticale en appui sur le sol juste le bas de la vessie qui est normalement le haut, et par le haut je remplirais la vessie d'eau et je regarderais si fuite;
Cordialement.
Bonjour,
Après avoir pris connaissance du sujet , on ne peut pas savoir quelle pression maximale est capable de vous fournir votre gonfleur.
⟪Mais actuellement impossible de mettre sous pression le gonfleur reste à 0,5 bar max dans le ballon et la pression s'effondre.⟫
La pression s’effondre. Où donc cuve ou gonfleur? Quel est le mano qui vous à indiqué cela ?
Pour cette opération, le gonfleur était-il connecté à la valve auto ?
Cdlt,
Après avoir pris connaissance du sujet , on ne peut pas savoir quelle pression maximale est capable de vous fournir votre gonfleur.
⟪Mais actuellement impossible de mettre sous pression le gonfleur reste à 0,5 bar max dans le ballon et la pression s'effondre.⟫
La pression s’effondre. Où donc cuve ou gonfleur? Quel est le mano qui vous à indiqué cela ?
Pour cette opération, le gonfleur était-il connecté à la valve auto ?
Cdlt,
Bonjour,
C'est lorsque je mets de la pression dans la cuve via la valve auto et je lis sur le gonfleur 0,5 voir au max 0,8, la pression ne monte plus et quand j'arrête le gonfleur la pression s'effondre à 0, 3 bar.
Et quand j'ouvre un robinet le Mano du presosta chute d'un coup et la pompe se mets en route.
C'est lorsque je mets de la pression dans la cuve via la valve auto et je lis sur le gonfleur 0,5 voir au max 0,8, la pression ne monte plus et quand j'arrête le gonfleur la pression s'effondre à 0, 3 bar.
Et quand j'ouvre un robinet le Mano du presosta chute d'un coup et la pompe se mets en route.
Bonjour
avez vous la possibilité d'immerger la cuve en entier ? cela aiderais a voir par ou sort l'air
avez vous la possibilité d'immerger la cuve en entier ? cela aiderais a voir par ou sort l'air
Salut,
C'est un cas où de l'eau sous pression suffit même avec une vessie percée , mais si la pression s'effondre , est qu'il n'y aucune fuite apparente il faut se pencher vers le clapet A-R .
C'est un cas où de l'eau sous pression suffit même avec une vessie percée , mais si la pression s'effondre , est qu'il n'y aucune fuite apparente il faut se pencher vers le clapet A-R .
Ah OK.... Et il se trouve en amont de la pompe ou dans le Corp de la pompe ?
Et le faite que je n'arrive pas à gonfler le ballon via la valve auto à 2,5 bar proviendrait du clapier A-R ?
Je me répète peut être mais je n'arrive n'y a gonfler le ballon a 2,5 bar et la pression du Mano chute quand j'ouvre un robinet
Bonne journée
Et le faite que je n'arrive pas à gonfler le ballon via la valve auto à 2,5 bar proviendrait du clapier A-R ?
Je me répète peut être mais je n'arrive n'y a gonfler le ballon a 2,5 bar et la pression du Mano chute quand j'ouvre un robinet
Bonne journée
La pression chute lors de l'ouverture d'un robinet cela est normal (l'air pousse la vessie q'elle soit percée ou pas ) .
Vérifiez votre crépine et son clapet A-R .
Vérifiez votre crépine et son clapet A-R .
Bonjour
Quand vous faites la pression d'une vessie robinet ouvert et pompe arrêtée la vessie devient une galette donc à un moment la pression monte dans la cuve à la valeur du compresseur Si la vessie est percée la pression va s'arrêter de monter et voire redescendre si vous arrêter le gonflage.
Problème que vous avez depuis le départ et à ce jour vous tournez en rond en espérant que la vessie se répare :o((
Cordialement.
Quand vous faites la pression d'une vessie robinet ouvert et pompe arrêtée la vessie devient une galette donc à un moment la pression monte dans la cuve à la valeur du compresseur Si la vessie est percée la pression va s'arrêter de monter et voire redescendre si vous arrêter le gonflage.
Problème que vous avez depuis le départ et à ce jour vous tournez en rond en espérant que la vessie se répare :o((
Cordialement.
L'image principale montre un filtre , le clapet A-R est en haut à gauche .
(inconvénient il doit posé en position horizontale )
Vérifiez au-dessus de votre pompe si ceci qui ressemble à un raccord est présent :
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn%3AANd9GcSAs17I2S2cKTwGj7wdDCiTrnG2KvjNnXJZTgkwVHv75GJJ6yG18WLspchuJ8peUZMk6_zedx2vz5inmUPQrA_BGsJ5KseFDGEaW6v7jFKtmpNycHZdwFgNfg&usqp=CAY
(inconvénient il doit posé en position horizontale )
Vérifiez au-dessus de votre pompe si ceci qui ressemble à un raccord est présent :
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn%3AANd9GcSAs17I2S2cKTwGj7wdDCiTrnG2KvjNnXJZTgkwVHv75GJJ6yG18WLspchuJ8peUZMk6_zedx2vz5inmUPQrA_BGsJ5KseFDGEaW6v7jFKtmpNycHZdwFgNfg&usqp=CAY
Sur cette image, deux tubages sortent de la chape lequel des deux vient de la pompe ?
https://img-19.ccm2.net/5Y6kOfbEpVWI2Hqc9Vl4bw3gd4E=/d7d2bf27a41c42579dcd7ad0f2d86d85/ccm-ugc/IMG_20200427_190124.jpg
https://img-19.ccm2.net/5Y6kOfbEpVWI2Hqc9Vl4bw3gd4E=/d7d2bf27a41c42579dcd7ad0f2d86d85/ccm-ugc/IMG_20200427_190124.jpg
Vous déconnectez là où c'est le plus facile pour vous ( près de raccord blanc ?) positionnez la sortie vers un sac poubelle maintenez ce sac au moyen d’adhésif (ceci pour éviter l'inondation).
Mettez la pompe en route l'instant nécessaire à quelques litres .
Redressez le tubage , remplissez le jusqu'à débordement il ne devra pas
se vider si le clapet A-R est bon.
Mettez la pompe en route l'instant nécessaire à quelques litres .
Redressez le tubage , remplissez le jusqu'à débordement il ne devra pas
se vider si le clapet A-R est bon.
Dans un premier je suis désolé, peut être que je m'exprime mal.... Mais pas évident d'expliquer les choses technique....
Oui en effet la pression du manometre qui se trouve à l'entrée du ballon celui qui gère l'enclenchement et déclenchement du presosta (voir photo) chute lorsque j'ouvre un robinet mais reste stable quand tout robinet sont fermés.
Ce qui provoque que ma pompe de puit s'enclenche très souvent.... Tous les 2l d'eau la pompe s'enclenche....

Oui en effet la pression du manometre qui se trouve à l'entrée du ballon celui qui gère l'enclenchement et déclenchement du presosta (voir photo) chute lorsque j'ouvre un robinet mais reste stable quand tout robinet sont fermés.
Ce qui provoque que ma pompe de puit s'enclenche très souvent.... Tous les 2l d'eau la pompe s'enclenche....

Question à laquelle vous n'avez pas donné suite :
Votre gonfleur est-il capable de monter à la pression suffisante ?
Votre gonfleur est-il capable de monter à la pression suffisante ?
sur le document en post 48 :
cadran lumineux indiquant que la pression désiré est atteinte
serait ce un réglage ?
Il est simple d'utilisation et dispose d'un arrêt automatique à la pression que l’on choisit.
https://www.mon-compresseur.com/compresseur-air-black-decker-asi300/
cadran lumineux indiquant que la pression désiré est atteinte
serait ce un réglage ?
Il est simple d'utilisation et dispose d'un arrêt automatique à la pression que l’on choisit.
https://www.mon-compresseur.com/compresseur-air-black-decker-asi300/









Oui je fais cette opération avec le robinet ouvert.
Le ballon à été repeint donc inspecté avant peinture....
Est ce que nous pouvons sentir l'air sortir du robinet ouvert lorsque je mets la pression, se qui peut confirmer si la vessie est bien percée ?
Cordialement,