Fusible transformateur basse tension

Gdelote -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,

En déménageant dans ma nouvelle maison, j'ai touché (pas très violemment) un des spots montés sur câble qui étaient en place. Plus possible de rallumer... Je me dis qu'il y a un fusible ou un truc comme ça quoi a sauté mais je ne trouve pas...

Ça ressemble exactement à ça :

https://fr.paulmann.com/luminaires-d-interieur/systemes-cables-classiques/syst-base-cable-transfo-105w-10m-acc-traction-230v-12v-chrome-mat/94003

Mais référence sur le transfo :

Gang qi Electronic yypt-86128750v
12v - 8.75a


Quelqu'un aurait une idée ? Ça serait sympa...

Merci

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Avec une ampoule 12v ou un voltmètre commencez par contrôler si le 12V est présent sur les deux câbles.
Si rien il faut regarder si un fusible se trouve sur le transformateur en entrée ou en sortie 12V .
Vérifier aussi si le 220V est présent à l'entrée du transformateur.
Cordialement.
0