Installation d'un 2eme tableau

Le_baron_74 Messages postés 2 Statut Membre -  
Le_baron_74 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, je viens d'installer un tableau secondaire dans la maison.

Ce tableau pré-equipé est à 63A et j'ai branché des disjoncteurs de 10 à 32 A.



J'ai relié ce tableau différentiel à mon tableau principal avec du câble de 6mm2 sur un disjoncteur de 40A, qui se trouve à 5m du nouveau tableau.



Sur mon nouveau tableau, les 3 premiers disjoncteurs laissent passer le courant, mais pas les suivants. Savez-vous me dire ce que je dois faire ?
D'avance merci

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonjour avez vous bien serré les bornes des peignes ? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas
1
Le_baron_74 Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour,

MERCI !!!
C'était simple, et cela fait 3 mois que j'étais bloqué. Merci encore
0