Ma clim ne s'arrete pas

nonoche83 Messages postés 5 Statut Membre -  
nonoche83 Messages postés 5 Statut Membre -

Bonjour.
Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai
2,5kW pour 15m²
Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B10E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split se coupe et redémarre à la demande.
l'unité extérieure son moteur stoppe et son ventilateur ralenti ou stoppe aussi
-----
3,5 kW pour 36m².
Unité extérieure : RAS-13E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B13E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split brasse mais ne se coupe pas.
l'unité extérieure et son ventilateur tournent
Est-ce normal ? le passage des tuyaux a été rebouché avec de la mousse expansive
S'il vous plaît, merci de votre aide.

6 réponses

labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
 

Bonjour, à l'intérieur, lorsque la température de consigne est atteinte, l'air continue à être brassé lentement pour repartir la chaleur et capter le moment où il lui faut chauffer à nouveau 


0
nonoche83
 

Bonjour 

Merci de votre réponse 

Mais a l'extérieur le moteur tourne et son ventilateur aussi donc je consomme alors que sur l'autre clim de 2,5 le moteur et son ventilateur stoppent, le Split associé s'arrête et se relance à la demande pour rester à la température demandée.

Sur le groupe 3,5k non comme indiqué ci dessus.

J'ai demandé 25d pendant une heure, je suis arrivé à 24 au thermomètre sur le côté du split, au thermomètre le plus éloigné (7 M) a 21,5 degrés, je remets la télécommande à 22d tout s'arrête pendant un temps et cela repart en mode continue alors que la température est a 23 au thermomètre près du split et la consommation à 630w

Tout cela en mode chauffage 

Bonne journée 

0
Ulysse5818 Messages postés 15419 Statut Membre 193
 

Bonjour,

En fonction de l'isolation, il est possible que 3.5 kw ne soient pas suffisant pour le volume..


0
nonoche83 Messages postés 5 Statut Membre
 

bonjour
 

toujours pareil 22° demandé l'UI et l'UE ne stoppent pas
température pièce: 20,5
température prise air split : 23,5
température soufflerie split: 35

j'ai allumé ma cheminée et là, une fois la température prise air à 27°, l'UI et l'UE ont stoppé
température pièce: 21
température soufflerie split: 25

redémarrage toutes les minutes sous références suivantes
telecommande à 22
température pièce: 21,7
température prise air split : 31
température soufflerie split: 27

là j'avoue ne plus trop comprendre, serait ce un reglage de sonde (si réglage possible) ou autre chose

si une de vous peut m'aider

bon we a tous 
bien à vous

0
Ulysse5818 Messages postés 15419 Statut Membre 193
 

Je persiste dans ma réponse 3.

0
nonoche83 Messages postés 5 Statut Membre
 

bonsoir

vous parler de l'isolation de la maison

je suis dans le midi, isolation placo+polysterene de 8, plafond avec 3 couches de l'aines soufllées et sous sol isolé par une mise en place de 10cm de plaque isolante

boisseries emplacées par PV de partout  

ma pièce fait 35M² rectangulaire et la clim est de 3.5k

a part ma VMC qui faire circuler et aspiré je n'ai pas de deperdition, test réalisé par ailleurs

merci

0
Ulysse5818 Messages postés 15419 Statut Membre 193
 

La puissance.

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
nonoche83 Messages postés 5 Statut Membre
 

je suis novice vous parler de quelle puissance ??

de l'unité exterieure ?? c'est model yukai de toshiba RAS-13E2AVG-E

             A+++        A++

KW       1.5           2.7

SCOP   5.4           4.6

si c'est de cela que vous parlez merci

0
Ulysse5818 Messages postés 15419 Statut Membre 193
 

Oui, peut être un peu faible, à la limite.

Ou un manque de gaz..je trouve que la température de sortie est basse.

0
nonoche83 Messages postés 5 Statut Membre
 

merci je vais controler le gaz pour commencer merci

0