Boiler monophasé sur fil triphasé a 2 phases + neutre + terre

yves415 Messages postés 7 Statut Membre -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,

Je me trouve actuellement en Roumanie, et il nous a fallu remplacer un vieux boiler de 25 ans qui vient de rendre l’âme.

Le nouveau boiler est un BOSH TRONIC TR1000T de 2 kw: le module de contrôle est COTHERM Type TSE, et indique T115 16A 250 V.

Ma surprise est quand nous avons mesuré avec un multimètre les 4 fils dans le cordon d'alimentation (vert, bleu, jaune et rouge)

Au multimètre, je mesure
bleu - rouge: 400 V
bleu - jaune:400 V
bleu - vert: 0 V <<<<<< pas d'erreur !!
vert - jaune: 0 V
vert - rouge: 0 V
jaune - rouge: 400 V

Il semble que dans cette vieille maison munie du triphasé, j'ai 2 phases a 400 V + neutre + terre

Comment dois-je procéder pour le câblage ?

Image du module de branchement:

1 réponse

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Bjr
Il va falloir amener un neutre au boiler ou suivre les fils et si ils sont direct jusqu au tableau, remplacer une phase par un neutre.
Par contre il faudra aussi changer le disjoncteur et modifier le cablage dans le tableau electrique
0