Bjr, il y a juste un petit pb "télérupteur ABB unipolaire 16A 24V" et vous le remplacer par un 220v !! vous allez faire quoi des fils qui viennent du transfo ?? les couleurs et la provenance des fils devront etre vérifiées !!
Bonjour
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, donc pas comme sur votre notice
C'est à dire un montage sans neutre sur le télérupteur
Hors le votre le nécessite.
Il va falloir récupérer le neutre du circuit d'éclairage quelque part, avec un peut de chance un des bleus en 1,5² dans la boite d'encastrement.
Bon si on résume, de gauche à droite :
- orange/noir sur lampe
- neutre à récupérer sur N
- rouge sur L
- blancs sur poussoir
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, donc pas comme sur votre notice
C'est à dire un montage sans neutre sur le télérupteur
Hors le votre le nécessite.
Il va falloir récupérer le neutre du circuit d'éclairage quelque part, avec un peut de chance un des bleus en 1,5² dans la boite d'encastrement.
Bon si on résume, de gauche à droite :
- orange/noir sur lampe
- neutre à récupérer sur N
- rouge sur L
- blancs sur poussoir
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question




Je n'avais pas fait attention au 24V
vous pouvez tout a fait brancher ce télérupteur 220v avec un Neutre aux poussoirs il faudra isoler (supprimer) le transfo et recâbler
Avant de supprimer le 24V, il faudra savoir pourquoi il y en a actuellement