Capacité de disjoncteur
Lola
-
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,
J'ai présentement 5 radiateurs électrique branchés sur un cicuit dd un disjoncteur double de 20A
J'ai présentement 3650 w de chauffage je me propose de changer mes radiateurs pour les monter à un total de 4600W. Je voudrais savoir si je vais être dans les normes. Je suis pratiquement certain que les fils sont du 25/2
Merci
J'ai présentement 5 radiateurs électrique branchés sur un cicuit dd un disjoncteur double de 20A
J'ai présentement 3650 w de chauffage je me propose de changer mes radiateurs pour les monter à un total de 4600W. Je voudrais savoir si je vais être dans les normes. Je suis pratiquement certain que les fils sont du 25/2
Merci
4 réponses
Pourriez-vous me dire le nombre maximun de W que je pourrais atteindre pour être dans les normes de la sécurité
Merci
Merci
p = u*i
p=w
u=v
i=A
donc vous avez toute les données en main